电气主接线的设计需满足一系列关键要求以确保安全、灵活和经济运行。首要条件是考虑电源的多样性,包括进出线回路、负荷重要性、主变压器的容量与台数等。一级负荷的牵引变电所需有两路独立电源,确保在任何情况下都能供电。变压器的选择应考虑负荷需求,对于交流牵引变电所,当中压或低压侧负荷超过变压器额定容量的15%时,通常选择三绕组变压器。


无功功率平衡和谐波管理也是重要环节。交流变电所需配置适当的并联电容补偿设备,以平衡系统无功需求,并在牵引电压侧母线接入无功、谐波综合补偿装置,减少对电力系统的干扰。直流铁路则需在正负母线间设置谐波滤波回路,降低对通信线路的影响。


电源线路的电压等级、回路数和断路器配置对主接线形式有显著影响。对于两路电源的牵引变电所,可考虑采用双T形或桥形接线;当电源线路超过四回路,单母线或分段单母线是合适的选择,而带旁路母线的分段单母线接线则适用于线路较多的情况。地区变、配电所的接线形式应根据电源并联运行、断路器类型和馈线数量等因素来定,一般采用单母线分段,馈线超过四回路则需考虑旁路母线的引入。


最后,牵引负荷侧电气接线形式的确定需考虑变压器类型、断路器备用方式、馈线数量以及运输量等因素,通常推荐单母线分段接线,馈线多时则需采用带旁路母线的方案。


扩展资料

电气主接线主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求而设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。