三相四线漏电保护器在不带任何负载的情况下合不上闸,有哪位师傅知道是什么原因吗?

把电源拆除,裸机就能合上

在没有负载的情况下,三相四线漏电保护器还会跳闸,说明漏电保护器误动作损坏,更换一个问题就解决了。
 漏电开关常见跳闸原因如下:
  1、开关过载,开关额定电流选择不匹配。
  2、开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。
  3、开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用,线路绝缘过低等。
  漏电开关不能正常合闸检查方法:
  1、检查漏电开关复位按钮是否复位。按复位按钮后可以正常合闸。
  2、检查漏电开关接线是否正确。不正确并重新接线。
  3、检查漏电开关负荷侧的线路绝缘,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-08-27
三相四线漏电保护器在不带任何负长载的情况下合不上闸,把电源拆下就合上。可以判断开关没有问题,一般是开关下口输出线绝缘不够到起的漏电跳闸。