检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;
对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。
《混凝土结构工程施工质量验收规范》:
适用于建筑工程混凝土结构施工质量的验收,不适用于特种混凝土结构施工质量的验收。现行编号为GB 50204-2015,此版本于2015年9月1日开始实施。原国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002同时废止。
两根钢筋交*时允许两根钢筋紧挨在一起,因为紧挨在一起的是点,握裹考虑的是线和面。柱冒顶时钢筋直接通上去,若柱顶没有梁,则12d弯折也不要。柱钢筋收边尽量采用b图节点样式,往外侧收边,减少柱内钢筋拥挤程度,柱钢筋有效封边即可。
如果是向外位移不大的话可以凿掉一部分砼,钢筋校正后再绑扎,如果是向里位移就以按1/6向外弯折然后加同级别钢筋补强。
在支设墙柱模板时要注意尽量不要把保护层垫块碰掉或碰坏,要注意保护;墙柱模板支设完后,要检查上口的钢筋是否与模板接触,如果有,要在墙柱上口增加垫块,确保墙柱主钢筋保护层的厚度。
含义
(1) 钢筋需搭接在箍筋非加密区,在全高加密的情况下可以突破上述规定,避开两端、在中间区可以连接。柱筋焊接时两根钢筋级差不超两级,若级差超过两级可等截面代换。
(2) 两根钢筋交*时允许两根钢筋紧挨在一起,因为紧挨在一起的是点,握裹考虑的是线和面。
(3) 柱冒顶时钢筋直接通上去,若柱顶没有梁,则12d弯折也不要。柱钢筋收边尽量采用b图节点样式,往外侧收边,减少柱内钢筋拥挤程度,柱钢筋有效封边即可。
以上内容参考:百度百科-钢筋平法
本回答被网友采纳