请问人工挖孔桩埋声测管的相关要求,出自那本规范、标准。

如题所述

建筑基桩检测技术规范  JGJ 106—2003


H.0.1 声测管内径宜为50~60mm。
H.0.2 声测管应下端封闭、上端加盖、管内无异物;声测管连接处应光滑过渡,管口应
高出桩顶100mm 以上,且各声测管管口高度宜一致。
H.0.3 应采取适宜方法固定声测管,使之成桩后相互平行。
H.0.4 声测管埋设数量应符合下列要求:
1 D≤800mm,2 根管。
2 800mm< D<2000mm,不少于3 根管。
3 D>2000mm ,不少于4 根管。
式中D——受检桩设计桩径。
H.0.5 声测管应沿桩截面外侧呈对称形状布置,按图H.0.5 所示的箭头方向顺时针旋转
依次编号。

希望能帮到你。

追问

多深需要埋声测管,一般只做动测

追答

图纸会注明声测管的长度的。声测管贯通整根桩长,只要有待测桩长度就要有声测管分布,就是说不一定有钢筋笼也要有声测管。

追问

我的意思是说人工挖孔桩一般做动测,桩长超过多少米埋声测管做声测,相关规范或者文件是怎么规定的,谢谢。

追答

动测的种类有很多,好像没有规定桩基合格要必须用动测法。所以也不能规定多长的装必须要埋置声测管。主要看甲方和设计方采取哪种方式检测桩基合格率,图纸的设计说明里面会有标注。在工程质量评定标准中也只规定了如果用声测法测桩的抽检率和合格率。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-05
建筑基桩检测技术规范 JGJ 106—2003

