220v电压5千瓦功率配电线多大

220v电压5千瓦功率配电线多大

功率5千w,电压220v,长度150米,需4mm²绝缘单芯铜芯线。

5kW/220V负载电流约为25A,4mm²绝缘单芯铜芯线安全载流量在33A左右,同时拉150M距离得机械强度够了。

380V带30KVA的设备,要看设备是三角型还是星型接法了。三角型的电流=总功率/(根号3*线电压)=30000w/(根号3*380v)=45.58A,需要至少45A的表。未加说明,都是指的括号前的数字,或是那种表示方法的前一个数。

扩展资料:

按照国标规定,1级表的话,最小启动电流为4‰的基准电流,即20mA就要能计量了;最大计量电流为Imax的120%,即超过24A就不能精确计量了。电表前端装有相应的保险丝,若大于20A的话,保险丝就会熔断,防止损坏电表。

三相的话,10-40A标明的是每一相的基准电流为10A,最大量程40A。

绝对不是什么“20A(40A)的表,表示它可以长期工作在20A上,短时间可以40A”。最大量程表征的就是持续情况下的最大允许工作电流。

参考资料来源:百度百科-功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-28

1级表最小启动电流为4‰的基准电流,即20mA就要能计量了;最大计量电流为Imax的120%,即超过24A就不能精确计量了。电表前端装有相应的保险丝,若大于20A的话,保险丝就会熔断,防止损坏电表。

三相的话,10-40A标明的是每一相的基准电流为10A,最大量程40A。

绝对不是什么“20A(40A)的表,表示它可以长期工作在20A上,短时间可以40A”。最大量程表征的就是持续情况下的最大允许工作电流。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-03-16

先算出这个5KW需要多少电流

5000/220=22.7A

根据导线安全载流可以得出

使用2.5的线就可以,安全起见,建议使用4平方的。

本回答被网友采纳
第3个回答  2016-06-04
4平以上足够用
第4个回答  2021-10-08
五千瓦单相220伏供暖设备需要多大导线