可是我看别人就吧7.5千瓦的电机改发电机,只是改下接发。成本也不大呀
追答(2)为了降低造价,应选择容量在15kW以内。
(3)电动机转速的选择应略低于原动机转速,原动机转速一般比电动机同期转速高出5%~10%左右为宜。
(4)电动机转子上必须有一定的剩磁。否则只有改动转子对称镶嵌永久磁铁进去。
(5)必须并联恰当数值的励磁电容。
3、空载励磁和负载并联电容量的选择
选择空载励磁电容应使发电机产生的电压不超过铭牌规定的额定电压,根据这一条件空载时所需的励磁电容Co(按“△”接法)可以按下式计算:
(1) 式中IO—在UN下的空载励磁电流A�
UN—电动机的额定线电压V
CO—空载励磁电容μF
对于三相总电容量按“Y”接法,可以按下式计算:
C0=106*3I0/314UNx (2)
式中UNX—电动机的额定相电压V
当电动机带上负荷后,发电机电压将随负荷的增加而降低,因此带负荷运行时还必须补偿电容量。当负荷功率因数cosφ=1(即纯电阻负载)且满载时,由于有功功率在电网引起无动损耗,则必须增加电容器以补偿负荷中的无功功率,其补偿电容值可按下式估算:
��C1=1.25CO (3)
式中�C1——带负荷时补偿电容值μF
当负荷的功率因数cosφ约为0.8时,由于负载中有感性负载,为了补偿无功功率在电网中引起的无功损耗,因此必须相应的补偿电容值,其补偿电容值C2可按下式计算:
C2=0.6SN/314UN2 (4)
��式中C2——补偿无功功率电容值�μF
��SN—异步电动机的额定容量VA
其带额定负荷时总的负荷补偿电容C为:
��C=C1+C2 (5)
三相总的励磁电容值为:
C总=CO+C=CO+C1+C2 (6)
例J02-71-8电动机,Pe=17kW,720r/min,电压380V,电流35.8A,Y型接法,功率因数为0.8,空载电流5.5A,要改为异步发电机,求空载电容、负荷电容
将上述数据代入公式得到空载电容为78μF,负荷补偿总电容为322.4μF。
4、运行中注意事项
(1)为了保证供电电压质量,应随负荷的变化而增减补偿电容量。