11kw水泵一启动电压降到255。1分钟后热继电器跳

10方非标 距离800米左右 求高手解答。

这种故障是电网电压容量不够导致的。
解决方法:
1、增加电网容量。
2、电动采用降压启动。如星三角降压启动。
条件
1、容量7.5KW以上的三相异步电动机。
  2、电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的,对于不经常启动的电动机可以放宽到15%;如果有专用变压器S变压器≥5P电机,电动机允许直接频繁启动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-03
第一,是不是用的铝线,第二,给水泵控制柜的断路器上端送电的输出电压,启动以后是否降压了,查这两个问题吧,问题没解决掉,不要再启动水泵了,另外,你这个水泵不会是深井泵吧?深井泵的启动电缆线径要比普通的泵打一个功率型号,好比,你的深井泵功率是11KW的,你要按15KW的配置,控制柜也要大一个型号的追问

用的是铜线 、断路器哪里没量、电压表是300左右、是潜水泵

追答

那就是输入电压不够,检查输入电压吧,正常的电压表显示是400V或者最低380V

追问

泵不启动是410。启动以后变成255。有4源井。其他三个都正常

泵不启动是410。启动以后变成255。有4源井。其他三个都正常

本回答被网友采纳