低压三相电动机控制电路原理与配接线的内容简介

如题所述

  三相异步电动机的控制原理与配接线的内容简介

  1.直接启动控制电路

  直接启动即启动时把电动机直接

  接入电网,加上额定电压,一般来说,电动机的容量不大于直接供电变压器容量的20%~30%时,都可以直接启动。

  1)点动控制

  合上开关QF,三相电源被引入控

  制电路,但电动机还不能起动。按下按钮SF,接触器KM线圈通电,衔铁吸

  合,常开主触点接通,电动机定子接入

  三相电源起动运转。松开按钮SF,

  图5-13 点动控制 接触器KM线圈断电,衔铁松开,常开主触点断开,电动机因断电而停转。

  2).直接起动控制

  (1)起动过程。按下起动按钮SF,接触器KM线

  圈通电,与SF并联的KM的辅助常开触点闭合,以保证松开按钮SF后KM线圈持续通电,串联在电动机回路中的KM的主触点持续闭合,电动机连续运转,从而实现连续运转控制。

  (2)停止过程。按下停止按钮SS,接触器KM线

  圈断电,与SF并联的KM的辅助常开触点断开,以保证松开按钮SS后KM线圈持续失电,串联在电动机回路中的KM的主触点持续断开,电动机停转。

  与SF并联的KM的辅助常开触点的这种作用称为自锁。 图示控制电路还可实现短路保护、过载保护和零压保护。

  图5-14直接起动控制

  起短路保护的是串接在主电路中的熔断器FU。一旦电路发生短路故障,熔

  体立即熔断,电动机立即停转。 起过载保护的是热继电器KH。当过载时,热继电器的发热元件发热,将其常闭触点断开,使接触器KM线圈断电,串联在电动机回路中的KM的主触点断开,电动机停转。同时KM辅助触点也断开,解除自锁。故障排除后若要重新起动,需按下KH的复位按钮,使KH的常闭触点复位(闭合)即可。 起零压(或欠压)保护的是接触器KM本身。当电源暂时断电或电压严重下降时,接触器KM线圈的电磁吸力不足,衔铁自行释放,使主、辅触点自行复位,切断电源,电动机停转,同时解除自锁。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-06-07

《低压三相电动机控制电路原理与配接线》主要介绍了部分通用低压电动机的实用控制电路工作原理,电气设备安装过程中的校线、配线、接线的注意事项,以及试车时常见的故障现象的判断和处理方法。为满足当前青年电工对低压电动机控制电路识图、实际配线、接线等知识的学习需要,编者总结多年工作经验与体会编写了《低压三相电动机控制电路原理与配接线》。