三相电功率算电流

如题所述

三相电的额定电流都是指线电流,额定电压都是指线电压。若已知电压U、负载视在功率S(三相电输出视在功率)和功率因数cosφ时,可以先求出负载的有功功率P,然后在求电流I。其具体求法如下:

1、负载的有功功率P为:P=S×cosφ

2、线电流I为:I=P/(√3×U)

对于三相星形负载,负载的电流就是线电流;对于三相三角形负载,负载电流是相电流,等于√3倍的相电流。

扩展资料

把三个大小相等、频率相同、初相位相差120°的交流电合在一起就组成一个三相交流电。实际的三相交流电是由三相发电机产生的,在发电机中有三个相同的绕组按空间相差120°均匀分布

发电机旋转就可以产生满足上述条件的三个单相交流电,由于初相位相差120°,在各条导线中流过的电流存在一个时间差,这样就不需要六条导线供电。

在发电机内部把三个绕组按一定方式联接起来,用三条或四条导线供电。发电机每个绕组发出的一个交流电叫做三相交流电中的一相,就是我们所使用的单相交流电,发电机三相绕组分别称为A相绕组,B相绕组和C相绕组。

我们把一个绕组的尾端与另一个绕组的首端接在一起,另一个绕组的尾端再与下一个绕组的首端接在一起,三个绕组接成一圈,从每个接点接出一条线称为三角形接法,把三个绕组的尾端接在一起,每个首端接出一条线称为星型接法。

参考资料来源:百度百科-三相电

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-14
如果知道三相电功率 P ,知道供电电压 U,供电电流 I 可以根据下式计算:
I = P / U / V3 = P / (1.732U)本回答被网友采纳
第2个回答  2017-06-15
功率【瓦】除以电压【伏】=电流。如果是感性负载还需要乘以大约0.8。
第3个回答  2017-06-15
三相电功率算电流 :
380V电机系列,千瓦x2倍。电热系列,千瓦x1.5倍。
220V系列,千瓦x4.5倍。
第4个回答  2017-06-15
1》对称三相交流电路公式:I=P/1.732×U×cosφ (功率因数cosφ一般为0.7~0.85之间,取平均值0.78计算) I=26/1.732×0.38×0.78≈51(A) 2》电线载流量是没有公式的,一般根据适当长度及环境等因素选取的。小截面铜芯电线每平方安全载流量约4~6A附近,线路长度适中时,4平方铜芯电线可满足20A载流。