避雷器放电计数器检测仪有哪些特点

本仪器用于校验各种避雷器计数器动作的可靠性。计数器动作的可靠性对于电力系统非常重要,它是记录避雷器在正常运行中受到雷击次数统计的一个重要参数。它能为电力系统的工作人员提供有针对性对避雷器进行检验的重要依据。本仪器主要用于35kV以上的高压避雷器三、动作的检查方法及计数器检测仪原理由于密封不良,动作记数器在运行中可能进入潮气或水分,使内部元件锈蚀,导致记数器不能正常动作,所以《规程》规定,每年应检查1次。现场检查记数器动作的方法有直流法、交流法和标准冲击电流法。研究表明,以标准冲击电流法最为可靠,其原理接线如图2所示。将冲击电流发生器发生的8/20μs、100A的冲击电流波作用于动作记数器,若记数器动作正常,则说明仪器良好,否则应解体检修。例如某电业局曾用此法对27只记数器进行检测,其中有3只不动作,解体发现内部元件受潮、损坏。《规程》规定,连续测试3~5次,每次应正常动作,每次时间间隔不少于30s。测试后记录器应调到0。1、将仪器输出端与避雷器计数器两端相连,红色端接上端,黑色端接地端。2、将电源线接好后,检查仪器及接线是否正确,确认无误后即可开始试验。3、合上电源开关(电源灯亮),待电压稳定(1000V左右)后,即可开始校验。4、按下测量键,输出电压立即下降,此时可观察计数器的动作情况。 5、如需多次试验,可待输出电压达到稳定值时,再按校验键,并观察计数器的动作情况。6、检验完毕后,立即关掉电源,待输出电压完全回零时,才能拆除接线。7、如按测量键,输出电压没有下降,应关掉电源,待电压指示回零后,检查是否回路有断点,或者是放电计数器不适合技术指标中规定的型号。

有雷电放电时,就会产生一个浪涌脉冲,你选择一个合适的门限值,使开关器件(如光耦,继电器等)动作,输出触点上接上TTL电平,然后后面的就是很简单的数字电路了。这种芯片很多,CD4026等
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考