空压机的空气管路如何连接和布置?

如题所述

德耐尔空压机专家告诉您,应注意以下要点 1、压缩空气机管道主管路为4英寸,支路尽可能利用现有管路。 2、管道一般应有大于2/1000坡度,低端设有排污阀(螺塞),管道宜少 弯短直阀门尽量减少。 3、地下管道通过主要路面时管顶埋深不小于0.7m,次要路面不小于0.4m 4、压力、流量仪表的装设位置及其表面大小应能使操作人员看清指示压力,其压力课刻度范围应使工作压力在表盘刻度的1/2~2/3位置。 5、系统安装完毕应作气压强度、气密性试验,不宜作水压试验。以相同气体的1.2~1.5倍的压力进行,以不漏为合格。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-07-22
1、空压机不锈钢管道应沿最短的路线敷设,尽量减少拐弯,尤其要避免急弯。
2、不锈钢管道上要设必要的管件,如空压机与储气筒之间安装开关和逆止阀,储气筒与空压机总输气管道之间要安装开关等,但数量应尽量减少。
3、不锈钢管道由一直径变为另一直径时,管径不得突然改变。在同一条空压机不锈钢管路中,不允许有一节小直径的管子安装在两节大管之间,或间断安装大小不同的管子。
4、空压机不锈钢管道中不允许有局部积水现象,因此应有1/2001/300的坡度,并在最低处装设油水分离器。
5、不锈钢管道走向的选择和敷设方法,以不影响施工的进展和机械车辆的进出以及安全可靠为原则。
6、主管道一般在距作业每2030m处安装分风器,然后在分风器上接出气动机具的胶管