22问答网
所有问题
你说的240或300平方的电缆是要单芯的还是多芯的?还有配多大的总开关?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-12-06
电缆没有单芯多芯之说,你的意思应该是单独一根的还是五条线在一起的那种吧!我建议用一条一条的吧,五芯的太大太难放线了。开关进口用630,国产用630 或者800都可以。其实你的功率应该是相加或者估算的吧,如果是那样,他实际电流还没有那么大,因为还有使用系数。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fh00fhfX2.html
其他回答
第1个回答 2010-12-05
电缆有单心的吗?没见过!空开用630安或800安的。
第2个回答 2010-12-05
800
相似回答
300
KW总功率的三相五线配电系统中,需要多大的铜线及
多大的开关
比较合适...
答:
300KW总功率的三相五线配电系统中,需要300平方的铜线及800A的开关比较合适
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=300/(1.732X0.38X0.85)=537A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选300平方单芯铜电缆,距离较短时选240平方单芯铜电缆。开关可选800A。
240平方电缆
直径多少?
答:
1、
单芯
非铠装:31.5mm 铠装:38.8mm 2、三芯 非铠装:55.9mm 铠装:61.8mm 3、三芯+1芯(240x3+120)非铠装:60.1mm 铠装:66.1mm 这个规格
的电缆
通常设备安装就是按电缆截面积*2的估算,
240电缆
尽量控制在500A电流以下,两根就是1000以下。
240平方
mm的电缆经查电缆电流对照表,电流为490A...
大家正在搜
240平方电缆多粗
240平方电缆多少钱
240平方电缆一米多重
240平方电缆承受电流
150平方电缆最大电流
240平方电缆载流量
240平方铝线能过多少电流
150平方电缆带多少kw
你说的是对的