你好,我遇到了个电路问题,想请你指教:主电路是三台2.5KW的电机,控制电路的空气开关应选多大的电流才适合

你好,我遇到了个电路问题,想请你指教:主电路是三台2.5KW的电机,控制电路的空气开关应选多大的电流才适合?.主电路选空气开关选多大的电流呢?

2.5KW的额定电流是5A左右,空开在控制电机的时候选择一般选择是在1.5-2.5之间的,主空气开关建议选择大点的10A,不放心的话选择16A就可以了,主要是考虑到电机启动电流较大,普通照明的话一般在1.05-1.1之间,控制电路这样选就可以了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-06
单个电机开关选择20A空气开关,主回路选择50A空气开关即可。
第2个回答  2010-12-06
2500/380=6.58A
6.58*3=19.74A
19.74/60%=32.9A
三项电机可以选择32A的开关。
2500/220=11.36A
11.36*3=34.09A
34.09*60=56.81A
两项电机可以选择60的开关。本回答被提问者和网友采纳