关于工地临时用电施工的问题 请问,二级箱同一个漏电开关下接两个三级箱可以吗,为什么?

请问,二级箱同一个漏电开关下接两个三级箱可以吗,为什么?请拿出有力的规范证据,采纳50分

可以的,实行分级配电。

配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜安在动力开关的上侧。

总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。

扩展资料:

施工现场临时用电的相关要求规定:

1、配电箱、开关箱内的连接采用绝缘导线、导线的型号及截面应严格执行临时用电图纸的标示截面。各种仪表之间的连接线应使用截面不小于2.5mm绝缘铜芯导线。导线接头不得松动,不得有外露带电部分。

2、导线剥削处防止损伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈,压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。

3、施工现场临时用电的施工维修必须由经过培训后取得上岗证的专业电工完成,初级电工不允许进行中高级作业。

参考资料来源:百度百科-施工现场临时用电

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-16

根据JGJ---2005《施工现场临时用电安全技术规范》中指出:总箱、分箱、开关箱可以并联使用。也就说一条线路的总箱可以并联多个总箱,分箱可以并联多个分箱,开关箱可以并联多个开关箱。开关箱以下的设备不允许并联,因达不到《规范》所要求的”开关箱与用电设备之间实行”一机一闸“制“。

接法如图:

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2010-12-06
二级箱下一个漏电开关只能一个三级箱啊,(相当于一夫一妻啊!)如果三级箱中一个箱是振动棒,一个箱是焊机,因振动棒的原因跳闸,就会影响焊机操作!
第3个回答  2019-09-25
“一机、一闸、一漏、一箱”,漏电开关总是在开关箱中,而一个开关箱只能一个一个开关,漏电保护也只能保护一个开关
相似回答