请问各位专业人士,在哪个规范里有明确提到,高低压配电柜前须设置绝缘垫?

如题所述

电气作业规范里面有
要求
10kv 8mm厚
低压 5mm厚
国家标准:
配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿。
配电室电压35KV选 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿。
配电室低压500V以下选5mm厚 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿。
本文来自: 电气中国(http://www.dianqi.name/) 详细出处参考:http://www.dianqi.name/Article/2008-12-08/39833.html
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-08
电气作业规范里面有,10kv 8mm厚,低压 5mm厚 。
国家标准:
配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿。
配电室电压35KV选 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿。
配电室低压500V以下选5mm厚 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿。
第2个回答  2010-12-07
那条规范倒是不记得了,不过绝缘垫是一定要的,而且是高、低压前后都要,今年刚做了2个电房,南网的!
第3个回答  2012-07-03
《DL/T 853-2004带电作业用绝缘垫》