电源电缆、信号电缆、控制电缆穿管敷设规范规定

电源电缆、控制电缆、信号电缆能穿在同一根管内敷设吗?有什么利弊?
还有就是穿管所用的材料可以是UPVC管,可以允许不用镀锌钢管吗?请再予指教为谢!

1、 管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的 40% ;

2 、管内导线不准有接头和扭拧现象;

3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。

国标GB50054-2011:低压配电设计规范:电线电缆敷设安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。


扩展资料:

BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电线用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用。

RIB 音箱连接线(发烧线)。

KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量。

SFTP 双绞线传输电话、数据及信息网。

UL2464 电脑连接线。

VGA 显示器线。

SYV 同轴电缆无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)。

SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY 同轴电缆,电梯专用。

JVPV、JVPVP、JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆。

参考资料来源:百度百科-电缆规格

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-13

规定如下:

1、 管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的 40% ;

2 、管内导线不准有接头和扭拧现象;

3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。

电线、电缆敷设规范中对应至少留多少余量做强制性要求没有针对电缆,而是针对电线,参见如下:

国标GB50054-2011:低压配电设计规范:

除专用接线盒内外,导线在金属槽盒内不应有接头。有专用接线盒的金属槽盒宜布置在易于检查的场所。导线和分支接头的总截面积不应超过该点槽盒内截面积的75%。

电力工程电缆敷设规范安装施工:

电线电缆敷设安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。

供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。

通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。

扩展资料

特点

1、强度高,用在行车道下直埋,无需加混疑土保护层,能加快电缆工程建设进度;

2、绝缘,无电腐蚀,适用于单芯电缆敷设;有耐腐蚀的优点可在高温盐碱地带使用;

3、管材有柔性,能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏;

4、使用范围广:涂塑电缆保护套管适用电缆埋地敷设时作保护管用,也使用于电缆 过桥过河等高要求场合。采用配套的专业管枕组合,可组成多层多列的多导管排管方式;

5、设计采用承插式的连接方式,方便安装连接;

6、阻燃,耐热性能好;

7、内壁光滑,不刮伤电缆。接头处加橡胶密封,适应热胀冷缩,有可防止砂泥进入;

8、本体重量轻,安装施工简捷方便,能大大缩短施工周期,降低安装造价。同时又避免道路开挖暴露时间长,影响城市交通秩序问题。

参考资料来源:百度百科-电缆穿线管

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-07

一、穿管一般要求如下:

1、 管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的 40% ;

2 、管内导线不准有接头和扭拧现象;

3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。

二、详细讲解:

1、如果要求不严格,电源电缆、控制电缆可以穿同一个管;但信号线就要斟酌决定,虽然信号线用的是屏蔽电缆,但是为了最大程度保证信号传输质量,一般都是和其他信号线单独铺设。

2、补:UPVC塑料管具有优异的绝缘能力,耐酸碱、耐腐蚀,许多化工厂用作输液配管。其他还用于凿井工程、医药配管工程、矿物盐水输送配管工程。

3、电气配管工程等。还广泛用作邮电通讯电缆导管。所以完全可以UPVC管做电气配管。至于镀锌钢管就没必要了。

4、如果电源电缆和信号电缆同时配UPVC管铺设,分别分类单独穿管,最好两者间隔20cm左右以防干扰,用镀锌钢管配管则没必要这么在意。

扩展资料:

一、电源电缆、信号电缆、控制电缆穿管敷设规范规定:

1、动力电源AC380以上的,绝对不能与信号线控制线同管铺设;

2、电源负载中有变频负载的不可以;

3、AC220、AC110没有问题,但可能对监控视频图像有干扰,信号线必须选择屏蔽电缆单端接地,信号影响不大,没有问题;

4、遇到这种情况,一般控制电缆、信号线在同一钢管内铺设,动力电缆选择单独配管铺设。如果现场允许,务必严格遵守规程,以方便以后竣工验收。

5、使用UPVC,,那一定是要地埋了,使用塑料管一般起到两个作用:1.防水2.防止误挖。塑料管不能起到屏蔽作用,这样你必须把动力线和其他的分开,最好间隔一定的距离,或者动力线选择铠装的电缆。

6、国家规范中是严格禁止的,但在实际操作中很难区分,个人实际经验。

二、电源电缆、信号电缆、控制电缆穿管敷注意事项

第3个回答  2010-12-06
穿管一般要求:
1、 管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的 40% ;
2 、管内导线不准有接头和扭拧现象;
3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。

如果要求不严格,电源电缆、控制电缆可以穿同一个管;但信号线就要斟酌决定,虽然信号线用的是屏蔽电缆,但是为了最大程度保证信号传输质量,一般都是和其他信号线单独铺设。

补:UPVC塑料管具有优异的绝缘能力,耐酸碱、耐腐蚀,许多化工厂用作输液配管。其他还用于凿井工程、医药配管工程、矿物盐水输送配管工程、电气配管工程等。还广泛用作邮电通讯电缆导管。所以完全可以UPVC管做电气配管。至于镀锌钢管就没必要了。
如果电源电缆和信号电缆同时配UPVC管铺设,分别分类单独穿管,最好两者间隔20cm左右以防干扰,用镀锌钢管配管则没必要这么在意。
第4个回答  推荐于2017-11-28
国家规范中是严格禁止的,但在实际操作中很难区分,个人实际经验:
1.动力电源AC380以上的,绝对不能与信号线控制线同管铺设;
2.电源负载中有变频负载的不可以;
3.AC220、AC110没有问题,但可能对监控视频图像有干扰,信号线必须选择屏蔽电缆单端接地,信号影响不大,没有问题;
4.遇到这种情况,一般控制电缆、信号线在同一钢管内铺设,动力电缆选择单独配管铺设。如果现场允许,务必严格遵守规程,以方便以后竣工验收。

使用UPVC,,那一定是要地埋了,使用塑料管一般起到两个作用:1.防水2.防止误挖。塑料管不能起到屏蔽作用,这样你必须把动力线和其他的分开,最好间隔一定的距离,或者动力线选择铠装的电缆。本回答被提问者和网友采纳