断开交流输入,开关电源死机无输出机房设备全部掉电,是什么原因!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-04-10
无输出有二种原因:1是市电不正常引起无输出,比如停电或开关跳闸,或是电压低,整流模块限流,自动保护等都有可能引起整流模块无输出。2是开关电源模块故障输出,如整流模块因雷击或市电异常或其他原因导致损坏。如果有下电功能的检查下电继电器有无脱离。当然也要先确定整流模块是否无输出,可检查是否电池在放电或检查整流模块有无工作等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fh22C6X22Th0hXT02S6.html
相似回答
断开交流输入,开关电源死机无输出机房设备全部掉电,是什么原因!
答:
无输出有二种原因:1是市电不正常引起无输出
,比如停电或开关跳闸,或是电压低,整流模块限流,自动保护等都有可能引起整流模块无输出。2是
开关电源模块故障输出
,如整流模块因雷击或市电异常或其他原因导致损坏。如果有下电功能的检查下电继电器有无脱离。当然也要先确定整流模块是否无输出,可检查是否电池...
夏天,某铁塔
机房开关电源无输出,
分析
原因
答:
1、主电源未连接:开关电源采用交流输入
,需要连接到家庭电网的交流电源上。如果主电源未连接或电源线出现断路,就可能导致开关电源无输出。2、故障的保险丝:开关电源内部有保险丝用于保护电路,如果保险丝损坏或烧毁,就会导致开关电源无法输出电压。