框架柱钢筋笼一般由什么组成?

如题所述

钢筋混凝土框架柱钢筋笼一般由:纵向受力钢筋(主筋)、箍筋、拉结钢筋组成。箍筋有加密区和非加密区之分,加密区在柱的底部和柱的上部。

下图是柱表图:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-20
框架柱钢筋一般由纵向受力钢筋,封闭箍筋(且末端应做成135°弯钩)组成(不称框架柱钢筋“笼”)。
  9.3.1

柱中纵向钢筋的配置应符合下列规定:
  1
纵向受力钢筋直径不宜小于12mm,全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%;
  2
柱中纵向钢筋的净间距不应小于50mm,且不宜一般由大于300mm;
  3
偏心受压柱的截面高度不小于600mm时,在柱的侧面上应置直径不小于10mm的纵向十构造钢筋,并相应没置复合箍筋或拉筋;
  4
圆柱中纵向钢筋不宜少于8根,不应少于6根,且宜沿周边均匀布置;
  5
在偏心受压柱中,垂直于弯矩作用平面的侧面上的纵向受力钢筋以及偏心受压柱中各边的纵向受力钢筋,其中距不宜大于300mm。
  注:水平浇筑的预制柱,纵向钢筋的最小净间距可按本规范第9.2.1条关于梁的有关规定取用。
  9.3.2柱中的箍筋应符合下列规定:
  1
箍筋直径不应小于d/4,且不应小于6mm,d为纵向钢筋的最大直径;
  2
箍筋间距不应大于400mm及构件截面的短边尺寸,且不应大于15d,d为纵向钢筋的最小直径;
  3
柱及其它受压构件中的周边箍筋应做成封闭式;对圆柱中的箍筋,搭接长度不应小于本规范第8.3.1条规定的锚固长度,且末端应做成135°弯钩,弯钩末端平直段长度不应小于5d,d为箍筋直径:
  4
当柱截面短边尺寸大于400mm且各边纵向钢筋多于3根时,或当柱截面短边尺寸不大于400mm但各边纵向钢筋多于4根时,应设置复合箍筋;
  5
柱中全部纵向受力钢筋的配筋率不宜大于3%时,箍筋直径不应小于8mm,间距不应大于10d,且不应大于200mm,d为纵向受力钢筋的最小直径。箍筋末端应做成135°弯钩,且弯钩末端平直段长度不应小于箍筋直径的10倍;
  6
在配有螺旋式或焊接环形式箍筋的柱中,如在正截面受压承载力计算中考虑间接钢筋的作用时,箍筋间距不应大于80mm及dcor/5,且不宜小于40mm,dcor为按箍筋内表面的核心截面直径。
  