推荐答案 2017-01-28
说的是什么电阻?变压器的绝缘电阻吗?10KV变380V的变压器,根据规定,高压测对地绝缘电阻,用2500V兆欧表测量不得小于10MΩ。低压侧用500V兆欧表测量不得小于0.5MΩ
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fh2600fI2IC2X2I26h6.html
其他回答
第1个回答 2017-01-28
不大于4欧姆
相似回答
100kva变压器接地电阻
4O欧姆对用电有什么影啊?
答:
按照国家标准,
接地电阻应在4欧姆以内
。接地电阻太大,最明显的影响就是当三相功率不平衡时,三相电压表现为有高有低,会偏离额定值。因为陆地三相电力系统都是中性点接地系统,变压器的中性点会用接地导线接到大地中。接地系统的优点之一是可以使系统在三相不平衡时把中性点固定在零电位,保证中点不偏移,...
100kva变压器
低压侧中性点的工作
接地电阻
一般不大于
多少
答:
100kva变压器低压侧中性点的工作接地电阻
一般不大于4Ω
。
大家正在搜
100KVA及以上变压器接地电阻
小于100kva接地电阻
100kva以上接地电阻允许多少
变压器接地电阻应小于多少欧
变压器零线接地电阻多少
100KVA变压器线圈阻值
变压器接地电阻标准
100千伏安变压器接地电阻
100以上变压器接地电阻
相关问题
100kVA以上变压器的接地电阻是多少
变压器的接地电阻是多少?
变压器的接地电阻是多少?
变压器接地电阻标准是多少?有没有人清楚?
要求100kVA及以上的配电变压器接地装置的接地电阻为4Ω以...
100kVA以上变压器的接地电阻是多少
变压器的接地电阻是多少?
变压器总容量在100KVA以上接地电阻不大于4欧,100KV...