空气开关不具有漏电保护功能,有1相接只要不过流或短路开关是不会跳闸的把负载断开,再试试。如果把负载断开,就不跳闸了,就说明负载内部短路或者漏电了。当然,也有可能是空开的额定功率过小。首先测试断路器好坏:按测试钮,看是否跳闸,跳则ok。漏电保护器引出线路不允许有接地线,否则漏电保护器合不上闸。漏电断路器在相与相间短路或缺相的情况下能跳闸,漏电断路器比一般断路器多一个功能就是:当出线发生接地短路电流大于30mA时跳闸。不能确定。如果与线路绝缘有关,也应该是总开关至分路开关之间的线路。不过线路绝缘不好,还不至于跳闸,除非线路有短路现象。空开的作用相当于保险,只是过电流时自动断开,所以说空开不跳,但是漏保跳,所以漏保的零是不能接地的,否则就会跳闸。如果是带漏电保护的空气开关,在开关后面的零线接地就有可能跳闸。漏电保护器工作原理是流进火线的电流要和流出零线的电流相等,不会跳闸,当出现偏差时,立刻跳闸。当地线和零线阻值有时在10多欧姆时,一部分电流通过地线走了,没有通过零线回到漏电保护器,造成进出漏电保护器的电流不平衡,所以跳闸。