22问答网
所有问题
防雷接地与设备安全接地是否可以使用同一个接地体,为什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-10-23
不可,避雷地线,强电压,要求深2,5米,同一按地就形成回路,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fh2IXIXCTXII2XhXfX6.html
相似回答
建房子的时侯
防雷接地和
电器
接地能
不能共用?共用的话打雷的时侯雷击电流...
答:
共用接地极是规范提倡的,因为只要接地系统的接地电阻达到要求就行了
。雷电会经过接地体把电流散给大地。电流是走电阻最小的路径的。电气外壳要经过空气才能和其他物体相连才有可能形成通路。如果不形成通路,雷电要需要很大的电压或者电流才能把空气瞬时‘加热膨胀’形成雷闪,雷声。如果接地做好了这种能量早...
两台变压器紧挨着.
能
共用
1个接地体
吗?
答:
两台变压器不建议共用一个接地体
。但
可以共用
一个接地网。因为两台变压器的中性点都要接地,
共用一个接地网是完全没有问题
。变压器标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接...
大家正在搜
防雷接地与设备接地是否可接在一起
设备接地与防雷接地
设备接地和防雷接地不能共用
设备接地可以直接接避雷带吗
工作接地保护接地防雷接地
防雷接地与保护接地合用
接地和防雷接地共用
防雷接地接地体
防雷接地和电气接地能共用吗
相关问题
防雷接地与电气保护接地共用时,接地电阻要求是多少?
避雷接地和电气设备的保护接地接到同一个主接地网
防雷接地与电器设备接地能不能连接在一起?
电气安全接地系统和防雷接地系统共用可以吗,怎么接法?
塔吊防雷接地与其专用电箱重复接地能共用吗?
防雷电感应的接地装置能和电气设备的接地装置共用吗?为什么?
防雷接地和保护接地可否共用接地线?为什么?
防雷接地和 变压器 接地可共用接地体吗?