三相四线制380/220V用电总零线上的电流是多少?

1、如图:三相四线制380/220V用电总零线上的电流是多少?2、如果总零线上的电流等于各分支的电流和,那么零线的线径应该比火线线径更大吗?3、空气开关实际电流超过额定电流就立刻跳闸吗?比如C10,超过10A既跳吗?瞬间启动电流超过额定电流没有跳闸又是怎么回事?开关类型区别请说明?

三个相的分别测量的电流几乎相同时,再测零线总线,电流几乎为零。可不是三个零线电流的和,因为相位各相差120度。
超过空开额定电流时间短是不会跳的。需要一点时间,持续的超过额定电流就跳了。实际上标称值并不是很准确追答

C型空开用于电阻性负载,比如照明灯泡。达到额定电流使它跳闸的时间要短一些,和D型相比。D型主要用于电机,启动电流大,为了避免太快跳闸,厂家将它调整的时间比C型长一些

追问

1、非常感谢师长教学,没币赠谢,心中感激
2、我之前愚笨在把三相AC理解为三相DC了,如果是DC,那么总零线的电流就等于各分支的电流和了,对吗?

追答

是的,如果是直流,零线电流就是三个的和。不过“零”的含义也不存在了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-08
三相四线中,当三相中的负荷平衡时,零线电流为零。至于不平衡负荷 需要由负荷情况决定
第2个回答  2018-01-08
一二题 三相负载平衡情况下零线电流理论上等于零所以零线与单相用电是相线与零线电流相等所以零线线径与火线等径或零线不低于相线的百分之七十
第3个回答  2018-01-08
3相负荷平衡,总零线电流为零。