4台CAK3665数控车床用多少平方的铜线

沈阳的CAK3665数控车床,
4台的总进线要多少平方的铜线,每台要用多少的铜线
本人上海的

CAK3665主轴电机功率5.5KW,X轴伺服电机0.8KW,Z轴伺服电机1.2KW,刀架电机0.9KW,冷却泵电机0.9KW。

功率=5.5+0.8+1.2+0.9+0.9=9.3KW

由于设备电机不可能同时一直满负荷运行,还要修正,根据经验,一般把总功率打六折,即9.3×0.6=5.58

4台×5.58=22.32

三相电机功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 

式中: 

P为电机功率 

U为线电压,一般是380V 

cosφ是电机功率因素

在三相平衡电路中,为简化计算,通常取每一个千瓦电流约为2.5A,

那么总电流=2.5×22.32=55.8A。

按电流值选择电线

由于普通电机的启动电流很大,是工作电流的3到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。

另外还有考虑配线距离、线损、温度、敷设方式等。

这台机床普通电机功率很小,启动电流、配线距离、线损不考虑,明敷方式,环境温度25度,直接按计算电流选择,查《工业与民用配电设计手册》第三版表9-28b,选择6mm2铜芯线安全载流量=58A,满足4台机床正常运行,当环境温度升高,电线载流量会降低,另考虑以后的扩展,建议选择10mm2铜芯线=80。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-13
10平方就行 或在保守点
你在那啊什么地方?在商丘吗?在的话请回复具体地址。
第2个回答  2010-12-13
10平方就行