正常情况下变压器低压侧电压升高原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-01-31
变压器低压侧电压偏高的原因是高压侧电压偏高,分头位置选择不当。
一般来说如果高压侧电压正常,低压侧电压也不会偏高。因为变压器的分头位置确定后变比就是一定的,如果高压侧电压高于额定值那么低压侧电压也会随之升高。(U1/U2=W1/W2=K
U2=U1/K,U1↑
,K不变,U2
↑
)。
要解决这个问题可以根据每天各时段高压侧的电压变化情况来调整变压器的分头,解决低压侧电压偏高的问题。如不具备有载调压的条件可以根据电压变化范围适当重新选择一个分头位置停电调整一下即可。(如能提供具体数据本人可提供调整方案)。
还有二次电压偏高是否负荷过轻?
另外如果高压侧电压可以调整的话也可以适当降低高压侧电压来达到降低低压侧电压的目的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fh2TXICXIhSCfSI02h6.html
其他回答
第1个回答 2019-07-10
变压器分初级与次级,你讲的变压器初级高压侧电压正常,次级低压侧电压低。有几个原因(1)次级负载大,超过额定功率(2)要是新变压器,那么就是质量问题(3)要是正使用的变压器,请检查断开负载,再测量一下电压,电压低就是变压器问题!。电压高或电压正常范围,那么就是负载!!。(4)变压器次级低压侧到负载线路是否接触不良!
第2个回答 2020-03-08
1)高压侧偏高,2)负荷偏轻,3)
中性线虚接或者断开(非正常情况)。
第3个回答 2019-07-17
调整分压比。