消防管过梁需不需要过梁套管

如题所述

  消防管道敷设时可以绕梁,尽量不要穿梁,如果要穿梁,需要结构专业与给排水专业协同,并在梁内预埋套管。

  从给排水、消防规范的角度来讲,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014, 第8.2.12条, 消防给水管道不宜穿越建筑基础,当必需穿越时,应采取防护套管等保护措施。

  《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版), 第3.5.11条, 给水管道不宜穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝。如必须穿越时,应设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置。

  以上两本设计规范,就没有提到穿梁的事情。

  从结构专业的角度来讲,《06G901-1钢筋排布图集》2-35,有明确的穿梁图式做法,那就是要有附加钢筋并且还要预埋套管,因此,管道敷设如果穿梁,就要预埋套管,图集如下图所示。


  由上可以看出,消防管道敷设时可以绕梁,不过增加弯头的事情。消防管道管径大多在DN100以上,因此尽量不要穿梁,如果要穿梁,需要结构专业与给排水专业协同,一方面在设计图阶段就要预想,另一方面在施工阶段浇筑的时候就要在梁内预埋套管。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-07-19
需要的................本回答被提问者采纳