安全出口指示牌的安装高度

《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2002 中第20.1.4 :疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。
这里的1米以下,该如何测量?是标志牌的上边缘至地面?还是标志牌的下边缘至地面?

安全出口指示牌的安装高度一般是门上方0.2米高的,疏散指示灯的安装高度是1米以下、0.3米以上的墙上。高度都是以标志牌的下边缘至地面的高度。

安全出口指示灯的安装位置,一般来说,都是在建筑物内通往室外的正常出口和应急通道的出口处。 单面安全出口指示灯一般安装于出口门框的上方,在门框太高的情况下,也可以安装于门框的侧口位置。

多层和高层建筑的安全出口指示灯,应该是安装在各楼层通往楼梯间和消防电梯前室的门口。大面积的厅堂、场、馆的安全吃户口指示灯,是安装在通向疏散通道和通往前厅、侧厅、楼梯间的出口。

安全出口指示牌的安装要求:

1、消防应急灯和安全疏散指示灯必须备有两个电源,即正常电源和紧急备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。

2、消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。

3、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。

4、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。

以上内容参考:百度百科—安全出口指示灯

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-20

根据《建筑设计防火规范》(条款:10 电气 - 10.3 消防应急照明和疏散指示标志)规定,安全出口标志灯一般安装于出口门框的上方,如果门框太高时,可安装于门框的侧口位置;为防止火灾发生时产生的烟雾影响视觉,其安装高度以2-2.5米为宜,安全出口灯的正面画面部分应尽量与安全疏散通道保持垂直角度。

拓展资料:

消防应急标志灯可分为安全出口标志灯和疏散通道指示标志灯。

安全出口标志灯的安装位置通常在建筑物内通往室外的正常出口和应急通道的出口处。多层和高层建筑各楼层通往楼梯间和消防电梯前室的门口;大面积的厅堂、场、馆通向疏散通道和通往前厅、侧厅、楼梯间的出口。

安全出口标志灯一般安装于出口门框的上方,如果门框太高时,可安装于门框的侧口位置;为防止火灾发生时产生的烟雾影响视觉,其安装高度以2-2.5米为宜,安全出口灯的正面画面部分应尽量与安全疏散通道保持垂直角度。

消防安全指示灯的安装位置通常是在公共建筑物内的安全疏散通道,方便人员疏散时,无论从哪个位置都能够找到正确的紧急逃生出口,消防应急疏散通道或安全紧急出口通道安装的应急疏散指示灯间距不应大于20米。

参考资料:

中华人民共和国住房和城乡建设部,公告2018第35号,中华人民共和国住房和城乡建设部,公告2018第35号

住房和城乡建设部标准定额研究所,建筑设计防火规范,住房和城乡建设部标准定额研究所,建筑设计防火规范

第2个回答  2021-07-19

一些安全出口指示灯尺寸,例如359*149*23mm、352*150*24mm、360*145*25mm、238*266*45mm,但是国家并没有对安全出口指示灯的尺寸做出明确规定,因而各个产品生产出来的产品可能会不一样,因而选择时可以根据需要任意选择,也可以专门定制。

安全出口指示灯功率

安全出口指示灯功率分为应急功率以及正常功率,应急功率从0.3-5W之间,正常功率从3W-20W之间。不同厂家的生产标准不一样,生产出来的产品也不同。

通过上面的了解我们可以看出,安全出口指示灯尺寸、功率都没有统一的标准,因而选择时只需要选择适合的就行,安全性能才是最重要的。

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2019-11-18
安全出口指示牌的安装高度一般是门上方0.2米高的,疏散指示灯的安装高度是1米以下、0.3米以上的墙上。高度都是以标志牌的下边缘至地面的高度。追问

有没有GB或行业规定,明文说明是下边缘?

追答

可以用《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008的第13.8.4条来解释是灯具的下边缘,规范写的是底边距地。

本回答被提问者采纳
第4个回答  2014-10-30
是标志牌的中心点至地面的垂线应小于1m本回答被网友采纳