五千瓦的三相电用多少平方的电线?

是铜钱

2.5平方铜线就可以了。五千瓦三相电根据负载不同,其电流也会略有不同,电感性负载如电机电流最大,额定电流有11A左右。

根据穿线方式、距离、负责启动特性等选取电缆的直径,2.5平方铜塑线其明敷安全载流量30安,完全满足要求。

扩展资料:

电缆载流量估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压。

RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆。

UTP:局域网电缆用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网。

KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆。

SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯+聚氯乙烯 。

RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明。

SBVV HYA 数据通信电缆:用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接线用。

BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电线用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用。

KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量。

SFTP 双绞线:传输电话、数据及信息网 。

SYV 同轴电缆:无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号。

参考资料来源:百度百科—电工计算口诀

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-28

五千瓦的三相电用2.5平方的电线就可以,三相电电流计算公式=功率/电压/电压相位/功率因数(这里功率因数不考虑损耗,即为1)=5000/380/1.732/1≈7.6A。

电机属于感性负载,启动电流是额定工作电流的4~7倍,虽然启动时间很短,但为了电路的安全运行,还是要考虑取1.5~3倍的启动电流。7.6×3=22.8A,2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A完全可以。

扩展资料:

1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—-12A

1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:12A—-15A

2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—-25A

4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—-32A

6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—-40A

参考资料来源:百度百科-导线载流量

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-10-12
五千瓦的三相电用1平方的铜线。1平方铜线可用于安全电流约18安,而5千瓦3相用电器电流约13安,如果不考虑机械强度,50米距离内供电,就可以用1平方铜线供电,如果架空或供距离超过50米,则根据具体情况相应增加导线的截面积。
第3个回答  2014-02-21
五千瓦三相即便是电感性负载如电机,其额定电流也不超过10安,所以用2.5平方铜塑线其明敷安全载流量30安,巳远满足10安的需要,1.5平方铜塑线明敷安全载流量22安也巳超1倍,所以用1.5平方即可。即便三根穿管敷设1.5平方为16安也足够了。
第4个回答  推荐于2017-09-15
由电功率计算公式P=UI 得
5000/380≈13A
电机属于感性负载,启动电流是额定工作电流的4~7倍,虽然启动时间很短,但为了电路的安全运行,还是要考虑取1.5~3倍的启动电流。功率不大按1.5倍的启动电流计算。

13X1.5=19.5A
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。

如果距离短用2.5平方线就可以,如果距离长的话建议用4平方线。