墙上的任何一个插座一插上电器就跳闸怎么回事?插灯亮,插上电钻就跳,应该怎么处理?

插上电钻有时开以使用一会,但是再用也会跳。

你找一个跳闸的插座,把里面的零线和地线交换一下,在试试。 如果成功了,就把跳闸的插座都改过来追答

注意,用表笔测出火线,火线不要动哦。

追问

只接了火线和零线,没有接地线。同是一样的接法,一楼的插座就没问题。

只接了火线和零线,没有接地线。同是一样的接法,一楼的插座就没问题。

追答

问你个问题。 你墙里,面板,有几根线。 是说根本就没有地线吗

只有火线和零线两根线。 还是说有地线,只是你没有接

追问

插座上L接的火线N接的零线,没接地线。一楼同样接的就没有问题。

追答

意思就是说,只有两根线。 根本就没有地线对嘛

追问

追答

你说的这种情况,我初步判断是 零线和地线弄混了。 可是你屋里根本就没有地线。

你有没有想过,如果你屋里有地线,只是没在面板里。 那么,有没有可能,1楼到2楼之间,电工师傅,把地线当做零线,引到2楼了呢。

结果就是,二楼的面板,你虽然看上去和一楼一样,可实际上二楼的所有零线,其实都是地线。

你好在嘛。 我有个办法。 你这样,随便找个跳闸的面板,用两根线一直引到你的配电箱。 找到配电箱里控制二楼的空开,然后用万用表量通不通。 记得断电,主要是量零线

如果火线和零线都通。 那就说明墙里线路都是对的。 再想下一步怎么办

追问

我问了师父的,没有地线。只有试试直接接线量了。

追答

先找到跳闸面板,然后你在配电箱里,断开2楼空开。 要先确定是哪块闸控制的。 然后在从面板引出线到这个闸边上。 用万用表,一根一根的量,通不通。

对了,我又想到一点。 你换块闸试试,没准闸有毛病

把二楼面板闸下端的线解下来,压在一楼空开下端,你再试试跳闸不

最后在用引线这个办法。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-08
跳闸后立即手摸跳闸的闸上、下接线根部绝缘皮,发热是接线不实,需要用力拧紧螺钉。本回答被提问者采纳