用电量为50千瓦漏电开关用多大
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-10-22
你说的应该是三相电,按每千瓦2A的感性负载计算,50千瓦是100A, 应该选160A的漏电开关比较合适。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fh60S6hIXhTXfXIIffS.html
其他回答
第1个回答 2013-10-22
50千瓦电流大概不到100A,选125A的就足够了,漏电电流一般选30MA的。
第2个回答 2020-01-31
毛估算,一个千瓦用电负荷2a,加上保险系数,采用120a的空气开关。
相似回答
380伏
50千瓦用电量要
装
多大
的电表?多大的空开,多大的
漏电开关
?
答:
1. 电表:380伏50千瓦用电量应该使用至少100安培的电表
。2. 空开:根据负载电流大小选择合适的空开。通常情况下,可以选择比负载电流稍大的空开,例如120安培的空开。3. 漏电保护器:根据用电负载和环境条件选择合适的漏电保护器。对于住宅和商业用途,通常选择30毫安的漏电保护器。如果用电负载较大或有...
50kw
用多大漏电开关
答:
50千瓦。如果功率因数为1 电流约75A 。
所以选用100A以上的漏电开关就可以