高压接地棒的使用方法

如题所述

高压接地棒是由绝缘操作杆和接线夹组成,绝缘杆是由绝缘性及佳的环氧树脂拉挤一次成型的满足高压绝缘的需要,更大保证电力施工人员的安全员,接线夹种类较多,是根据母排和线缆的不同来选择接线夹的种类。高压接地线按电压区分的话可分为0.4KV接地棒 10KV接地棒 35KV接地棒 66KV接地棒110KV接地棒 220KV接地棒 330KV接地棒 500KV接地棒按长度来分的可分为0.5米接地棒 1米接地棒1.5米接地棒 2节2米接地棒 2.3米接地棒,也可根据用户实际要求来定做长度。高压接地棒的卡头根据客户使用环境来进行挑选。接地棒,应该叫放电棒吧。断开前面的隔离开关和负荷开关后,后面的母线需要用放电棒放电,避免维修人员受到电击。放电完成后,需要用接地线将三相母线对地可靠连接,之后才能进行维修操作。使用携带型短路接地线前,应先验电确认已停电,在设备上确认无电压后进行。先将接地线夹连接在接地网或扁铁件上,然后用接地操作棒分别将导线端线类拧紧在设备导线上。拆除短路接地线时,顺序正好与上述相反。装设的短路接地线,它和带电设备的距离,考虑到接地线摆的影响,其安全距离应不小于《电力安全工作规程》新规定的数值。严禁不用线夹而用缠绕的方法进行接地短路。悬挂点如有接地点,应用接地线夹或专用铜棒作接地连接;如无固定接地点可利用;则可用临时接地点,接地极埋入地下深度应不小于0.6m。携带型短路接地线应妥善保管。每次使用前,均应仔细检查其是否完好,软铜线无祼露,螺母不松脱,否则不得使用。携带型短路接地线检验周期为每五年一次,检验项目同出厂检验。经试验合格的携带型短路接地线在经受短路后,应根据经受短路电流大小和外观检验判断,一般应予报废。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考