35kV电压互感器

在对侧是电源点的情况下,变电站需设置关口计量,我需要配置三相PT,PT的参数我是应该选择35/√3/0.1/√3/0.1/3kV还是35/√3/0.1/√3/0.1kV 呢,35/√3是一次绕组;0.1/√3是二次绕组,用于计量;0.1/3kV 是供开口三角形保护用,但是这个站最终规模是110KV站,现阶段是个35kV站,我看书上说,用于直接接地系统(110及以上时)开口三角形选择0.1kV ,用于非直接接地系统(35kV及以下)选择0.1/√3kV;那我现在应该选择哪个呢

你应该选择开口三角为0.1/3KV的互感器。你就是考虑升压为110KV,那35KV的互感器也不能使用了,待升压为110KV后再按开口三角绕组为0.1KV的选择。追问

现阶段应该选择0.1/3的对吗?我还想请教一下,用于保护绕组的话,35KV的是不是不管是星型接线还是三角形接线都是0.1/3?

追答

一次绕组35/√3KV,二次星接绕组0.1/√3KV。开口三角绕组0.1/3KV。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考