动力电缆放置容量为电缆桥架截面积的20%,控制电缆为电缆桥架截面积的50%。
电缆桥架型式及品种的选择:
1、需屏蔽电气干扰的 电缆网路或有防护外部(zhidao如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆 桥架(带盖)。
2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂专、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 。大属跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。
5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。
6、户外要选用复合环氧树指桥架(F)。
确定防线的位置→预先埋好膨胀螺栓或者铁件→安装支.吊.托架→电缆桥架安装→接地线的保护安装
1. 铝合金电缆桥架的安装与桥架里面的电缆敷设,应该按照已经通过批准的设计方案施工。
2. 由支架、吊架和托架支撑的槽式、托盘或梯架直线段、636f70797a686964616f31333433623836不是直线弯通的线段组合而成,敷设电缆不要有断续性的钢性结构系统,应该要具备连续性的钢性结构系统。电缆桥架安装请见下图:
3. 铝合金电缆桥架和支架的全长应该不要少于2-3处和接地干线或接零干线的连接;
4. 桥架内部的电缆敷设一定要禁止有折拧、压扁、保护层破裂、表面有严重划痕和老化等现象;
5. 敷设电缆桥架的地方如果有需要防火的场所,应该要使用防火阻隔的相应措施;
6. 需要按照施工的设计来确定开始端到终点端的位置,用图纸标注电缆桥架的方向,确定好水平、垂直、弯通的地方,用粉线带或者画线的方式按照电缆桥架的方向,在墙壁、顶部、地上、悬梁、顶板、柱子等地方画线,还要把档距平均的画出支架、吊架、托架的位置;
7.电缆桥架在水平的时候铺设,支撑间的跨距大约在1-3m,电缆桥架在垂直铺设的时候固定距离最好少于2m,电缆桥架的弯通弯曲的半径小于200-500mm的时候,应该要在弯曲和直线结合的400-700mm的地方设置一个支架、吊架,在弯曲半径大于400mm的时候,还要在弯通中间设置一个支架、吊架。支架、吊架和电缆桥架的按照必须要考虑桥架内部电缆的弯曲半径,不能大于电缆的最小弯曲半径。
8. 电缆桥架安装的时候需要选择屏蔽电器干扰的电缆回路,在有强烈腐蚀与容易发生燃爆粉尘地方的时候,应该选择无板盖与无冲孔的封闭型电缆桥架,这个需要看实地情况而选择合适的电缆桥架,在很容易尘灰和其它需要板盖的地方,应该选择带有板盖的电缆桥架,在低电压电缆和控制电缆用同一个电缆桥架的时候,应该选择中间带有隔板的电缆桥架,在施工的时候,支架、吊架和桥架的选择应按照设计图来选择。