1、变压器出线的三个保险丝烧掉了一个造成缺相;

此时需更换烧坏的保险丝。

2、连接负载的导线或开关由于长时使用造成接触不良,使其中的一根导线烧断或脱落,至使缺相;

此时需检查导线或开关接触,修复导线连接。

3、交流接触器触点经长时的电火花烧蚀,其中一个被烧掉造成缺相;

此时需要更换交流接触器。

三相电缺相,总的来说其原因是由于供电当中其中的一路电源线无电压或电压低,或供电线路断路等造成的。

扩展资料:

三相电动机在启动和运行过程中缺相的基本现象:

三相电源少一相,或三相电机的绕组断一组,都会造成三相电机的缺相运行,现象是电机发热,转速下降,声音异常,时间长了电机就要烧毁。三相电动机在运行的时候,其中一相线断线,称为断相运行。有如下现象:

1、电动机电流表指示高出正常值或为零;

2、电动机本体及线圈温度升高;

3、电动机振动增大,声音异常;

4、电动机转速下降;

5、 电动机所带负荷出力不足。

参考资料来源:百度百科-三相电缺相

参考资料来源:百度百科-缺相

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-16

三相电中,相线对地和对零线的电压均为220V。使用万用表的电压档,依次测量三根相线和地线或零线之间的电压。正常情况下,应为220V左右,如果电压为0或过低,则证明该相线缺相。

相线之间的电压应为380V左右,依次测量AB,AC,BC之间的电压,电压远远小于380V的,则证明所测量两相中至少有一相缺相。如,AB所测电压较低,则证明A,B两相中至少有一相缺相。再测BC,如果电压正常,则证明A相缺相。