有个稳压器也稳不住空调
在么
追答你是说在末端用稳压器吗?这是不可取的,要加负荷只用加大导线截面积或者缩短距离。
追问只有用8平方的线?
追答国内没有8mm²的导线,下一个规格是10mm²的导线,你讲一下供些什么电器、共计功率是多吗?我可以根据提供数据选择用多大的导线。我想距离是没有办法改变了。
追问就一个空调
一个大1p的
追答只带大1P的空调是没有问题的
追问关键是带不起来
一开空调都跳
二百米六平方的铝线和几十米的铜线
?
追答 空开跳应该是空调的问题吧,空开是多少安的?
线路太长会产生压降过大,到用电端的电压就没有220V了,空调得不到正常电压,则不能正常工作。
这条线路中间有接头,还用了铜芯线?那接头处一定要处理好,处理不好,压降也很大的。
怎么接牢固
用接线端子行不
空开不跳。空调就启动不起来
一载负荷电压只有一百五六
!
?b
追答才160V,那电压太低了呀。
追问是啊
我看了下稳压器150多V
有什么解决方法
追答铜铝接头不好,最好找个有经验的电工师傅给接一下吧
至少也要200V吧
用稳压器不节能
追问哦
正确接法 该怎么接
追答有条件换一根6mm²的铝芯电缆是最好
中间就没有接头了
怎么接呢,用语音表达不清楚
6平方只有绞接了
追问嗯
谢谢了
有问题了我还会麻烦您的
追答好的