两层楼砖混结构有地梁和圈梁,楼板现浇。无构造柱可以吗?

如题所述

1平时没构造柱没有任何问题。2地震时没构造柱的话抗震表现会差一些,如果有经济能力还是建议做,这样也能更好发挥圈梁作用。3构造柱从地基圈梁生根就可以追问

可地基己经做好,我不懂听他们说不加没事,后来查了下,觉得错了,还能补救吗

追答

将构造柱钢筋锚进地圈梁就可以了,钢筋后锚固做法

追问

可己经砌墙啦

追答

那就没办法了。不过问题应该不大,抗震实际上更多是概念,好的体系最重要

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
按照GB50011-2010《建筑抗震设计规范》第7.3节,地区设防烈度除8、9度外,两层砌体结构房屋可不设构造柱
不过,罕遇地震是不可预料的,最好外墙四角设置为宜。追问

可现在地基己经做好正在砌墙,刚开始不懂,后来查了下才知道不应该,如果不设构造柱应该没事吧,我们这是平原地区

追答

构造柱是不计算承载力的构造措施,不是结构柱,构造柱不需要单设基础,已经做好了墙的基础不碍事,砌砖时留马牙槎和拉结筋,构造柱混凝土是后浇的。

追问

请问是不是只要留马牙槎和拉结筋,然后混凝土浇注就行,

追答

你挑刺,我没有说钢筋吧!4Φ12φ6@200. 拉结筋沿墙高2φ6@500.

追问

没挑,是真不懂啊,谢谢回答。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2016-03-21
不可以追问

可地基已经打好了,怎么办

追答

植筋或凿出来焊接

第3个回答  2016-03-21
可以