如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-11-28
你这种电机额定电流一般在15-17A之间,电缆如果供电距离长就选择25平方以上的电缆,也可以按电流选择,查一下电缆的在流量表就可以。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fhC0hhS2T.html
其他回答
第1个回答 2010-11-29
高压10KV电机,选择电缆按电机容量计算,1000KW 70A电流计算,这样算下来的电流大概16A,差不多35平就够了,但是考虑到过流,线路距离等情况,一般选择50平
相似回答
二百二十千瓦的
电机
要多大的
电缆
才够匹配。
答:
按低压电动机380V计算:
220kW电动机
的额定电流大约是220/1.732/0.38/0.85=393A,如果正常距离,空气中敷设,建议使用双拼95平方
铜芯电缆
。按高压10kV或6kV计算:220/1.732/6/0.85=25A
,10kV
时电流更小,只要使用最低截面的电缆就可以了,这个最小截面和供电局或设计院沟通。10kV一般为50平方或70...
我有一台
220KW电机,
距离变压器80米,需要多少平方
电缆
【
铜芯
】。请高手...
答:
380V
220KW
约440A
,选
YJv-3*185+1*120
电缆,
1*120用于将电机外壳引至变电所保护接地或接零。如果是
10KV
或则6KV
电机选
YJV22-3*50电缆。