三菱PLC SET RST指令多次使用后RST 复位指令无法复位?

各位网友您们好:我做了一段程序不知道怎么回事?用小段程序测试后SET RST指令很可靠。但不知是多次使用或者什么原因,程序置位后电机运行至接近开关无效,电机继续行走,行程开关就是RST复位该电机的指令?不知原因?请知道的网友不吝赐教!多谢了!
我用的是三菱FXIN plc
忘了说了我用的是国产三菱的PLC,我支持国产,经常用的FX1s系列的几乎没有问题,只发现过一次,是干扰问题,加了一个滤波器给PLC问题就解决了,不知道这次是不是干扰造成的,现在这段程序主要用在双工位4枪自动焊接机上面的,我打算换一个原装的试试看看怎样?在此谢过大家!谢谢!

一般人看到你的描述都会认为你程序有问题,你可以把行程开关复位的那条指令放到程序的最后,如果能停下来,就是多次使用的问题。我一般都要求别人无论是用输出指令还是置位复位指令,对同一个输出点,整个程序必须只用一次。扫描周期这个事只能自己理解,很难讲得通。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-29
首先,不要怀疑PLC的指令有任何问题,如果是PLC本身存在问题,也不可能反应到指令上,所以还是考虑其他原因
其次,从你的描述看,90%是你程序的问题,同意楼上,RST指令之后肯定有其他置ON指令,或是你的RST根本就未启动
最后,你的问题表述的很不清楚
第2个回答  2010-12-06
用END指令检查下你程序是不是有问题!在行程开关RST指令后面加一条END指令,看是不是还有问题!本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-11-30
看一下,是不是复位指令前面的条件没有满足。或者是说置位指令由于其他条件再次触发了,我觉得再次触发的可能性比较大,以前遇到过这个问题
第4个回答  2010-11-29
可能你程序RST下边还有置位的指令,可以在RST指令后的程序暂时不要了,就运行到这个程序段,这样就容易发现问题了