1平方铜芯电线能带多少千瓦

如题所述

答:1平方铜芯电线能带3千瓦(或1.3千瓦)。
解析:参考实用五金手册,每平方铜电缆安全工作电流是6A,1平方铜电线所能承受的电流 I=1×6=6A;在380V三相电源时,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ=1.732×380×6×0.8=3159.168W≈3kW【其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8)】。在220V单相电源时,根据单相电功率公式:P=U*I*cosψ=220×6=1320W≈1.3kW【其中P为功率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(此时功率因数为1,故省略不写)】。
扩展:①、电路中电缆额定电流还与线路架(敷)设方式有关,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小,常常是忽略不计。②、线路电压降基数为500米,线路距离应保持在500米以内,线路电压降忽略不计,负载功率默认不受影响。
此此回答仅作参考,据实操经验也不准确,电缆所能承受的电流与其横截面积并非成线性的正比,应根据厂家提供铜线额定电流参数计算确认。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-01-02

1平方电线的额定电流约为5A。1.5平方电线的额定电流约为10A。2.5平方电线的额定电流约为15A。4平方电线的额定电流约为20A。6平方电线的额定电流约为30A。10平方电线的额定电流约为60A。

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多。另外,线的长短,排法,周边散热条件,线路降压的因素都影响实际承受流量。

用途普通绝缘电线

家用电线,是最常用的电线类型。以100平米的新房为例,4平方的铜芯BV电线200米,2.5的400米,1.5的300米,1.5平方的铜芯BV双色电线100米。以上说的是不吊顶装修,如果要吊顶的话1.5的线还要的多一点BV线径方数还有几种: 0.2 0.3 0.4 0.5 300 400平方。

以上内容参考:百度百科-BV线