第1个回答 2018-01-17
如果是把热继电器接在断路器下端,接触器、前端,要选整定范围在40~50A的。如果是接在接触器下端,要选20~25A范围的。
本回答被网友采纳
相似回答
22千瓦电机
用
多大
的
热继电器
答:
22KW电机选用一个整定电流在24-32A之间的热继电器即可
。22kw电机星三角启动接触器可以选择的型号有:CJX2-4011、CJX2-5011、CJX2-6511、CJX2-3201、CJX2-3210或是其他32-65A规格的接触,比65A还大的接触器没有必要,也并不是越大越好的。假设是一个标准在AC380V情况下的4极50HZ,1500转的鼠笼型异步...
22KW
三相异步鼠笼
电机星三角
启动,
热继电器
选型及电流计算?
答:
22KW
三相异步鼠笼
电机三角
运行时,电机工作电流大约:I=22/(1.732*0.38*0.78)=43A 安装在角接的KM2下端电流是:I1=43/1.732=25A
热继电器
所要承载的电流是25A,热继电器调整的电流在25*1.2=30A左右