请教高手90KW,160A的水泵电机,工作状态电流为180~~200A,几乎为0负载,3相电压均正常370~~390V

电流过大的原因,请教高手帮我找下原因,相间的接触,相地间接触均没问题,是不是和他的控制器有关,降压启动方式
用手能把电机转动,非常轻松,安装时试运行没有问题,负载非常小,运行电流为70~80A ,是否和线圈绕组有关系,一般会有什么问题? 可以确定是正常运行电流,启动后10多分钟后的电流180~~200A。说是正常电流,但是上次就把控制箱的上级电源弄得保护跳闸了....

从180~200A的电流来看,不是零负载,而是正常负荷。

90KW的水泵电机,正常运转电流应该是180A,何况还有机械因素、效率因素。

但是,水泵一般不允许空载运行,偶尔测试一下无可厚非,半小时内只能启动

一次。因为降压设备和水泵电机,在空载运行状态下是电流严重过载的。

造成这样的原因还有一下2个:

1、您的降压启动方式,没有完全恢复到正常运转状态。例如:深井泵,水还来不及从井下被提升到正常的扬程,管道压力还没有完全平衡,这时候测得的电流值不是真实值,是一个虚值。因为:同一台水泵的电流值和当时的流量成正比。

2、您的管道系统有渗漏、破裂、暗流等存在,造成“零负荷”的假象。

请您预先卡好电流表,按下启动按钮,密切观察启动过程和运转过程的过渡过程,以及其电流的变化状态。如果还不正常,请查管道密封性。

如果恢复从启动的360A,到正常运行的180A,并且出水量正常,那么,一切OK

最后一个因素:正常的机泵,由于泵轴密封和离心室的间隙问题,手动盘车是有一定的阻力的。像您说的盘车很轻松,不能排除泵轴轴承磨损严重、况量增大、离心室叶轮扫膛的问题,这样也会引起运行电流增大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-29
把水泵与电机脱离开,单独测试电机看看情况怎样。
从你补充的情况看,你所说的问题与控制装置没有关系,只可能与电机的绕组有关,电机绕组或许有短路现象。另外,90kw的电机即使是空载,电流也不会只有70、80A的。
第2个回答  2010-11-29
像这种大功率的电动机,从启动到正常工作要很长时间。水泵电机一般都是两极高转速的。这种启动时间会更长一点。你可以启动后等一两分钟才能看到正常工作电流。
第3个回答  2010-11-29
八级那位大哥说的对,180是正常电流,没有过载,应该是正常的没有出故障
第4个回答  2010-11-29
工作状态电流为180~~200A,几乎为0负载???是空载运行时电流为180~~200A吗?电机用多长时间了?不会是转子轴承的问题吧?
第5个回答  2010-11-29
机械问题的可能性大