蒸汽管路的损耗如何计算?

如题所述

计算公式:   Qt={[2π(TV-TA) ]/〔( InD0/D1)1/λ+2/( D0α)]}×1.3 

式中:   Qt — 单位长度管道的热损失,W/m;       

Qp — 单位平面的热损失,W/㎡;       

TV — 系统要求的维持温度,℃;       

TA —环境温度 ℃;  

λ — 保温材料的导热系数,W/(m℃),  采用岩棉管保温,λ值为0.043 W/(m℃)    

D1 — 保温层内径,(管道外径) m;       

D0 — 保温层外径,m; D0=D1+2δ;      

δ — 保温层厚度,m;  计算时δ取0..05m     

Ln — 自然对数;   

α — 保温层外表面向大气的散热系数,W/(㎡℃)与风速ω,(m/s)有关,α=1.163(6+ω1/2) W/( ㎡℃ )。ω值取1.5,α值为7.85 W/( ㎡℃ )。

管损是管道损耗的简称,供热管道的管损是:供热管道中的介质,在由供热出口至热用户的输送过程中产生的损耗。在供热管网运行中管损中分为两大类:质量损耗和能量损耗。

供热介质因在输送过程中,被排出或泄漏原因,导致未到达用户计量表,或虽经过计量表但未被计量的质量,统称为质量损耗,以吨、公斤等作为计量单位

供热介质因与外界环境存在温差,导致的能量散失,或流经计量表未被计量的能量,称为能量损耗。以吉焦、千卡等作为计量单位。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考