22问答网
所有问题
台达变频器VFD一M系列怎么做PID恒压控制,参数设置哪些。变送器两根线,4~20mA 0
台达变频器VFD一M系列怎么做PID恒压控制,参数设置哪些。变送器两根线,4~20mA 0~1.6MPa ,要求最大10公斤。谢谢
举报该问题
推荐答案 2016-04-17
启动信号改外部控制,模拟量改4-20毫安输入,其他的不用怎么改了。 台达的就是这么简单
追问
能具体点吗,如P01=
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fhCf6T2SChTS6TS0fXS.html
相似回答
请教
台达VFD
-
M变频器设置
以及
控制
回路。
答:
4-
20mA,
+端接
变频器
ACI,-端接变频器GND。启动停止信号,M0和GND端子。设置:P00设置为02,频率信号来源模拟量信号4-20mA。P01设置为01,运行信号来源外部端子。P38设置为00,定义M0端子作用为正转/停止。
台达VFD
-
M变频器怎样恒压
供水pld怎样调节
答:
设置压力4KG,远传压力表10KG 设置频率为:4/10*50=20HZ
,设置PID
有效,再设置PID的积分,比例系数。
变频器
(Variable-frequency Drive
,VFD
)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱...
大家正在搜
台达M系列变频器压力变送器
台达M系列变频器怎么开锁
台达M变频器三线控制图
vfd一M变频器设置参数
台达M系列变频器
台达M系列变频器报OU
台达M变频器不显示请问怎么处理
台达变频器M系列拆机看真假
台达M系列变频器运行显示转速
相关问题
台达变频器vfd-m恒压供水怎样设置参数
台达变频器M系列恒压供水参数怎么设置
台达变频器VFD-M系列恒压供水参数设置
台达变频器VFD-E系列,恒压供水需设置哪些参数?
台达变频器中PID怎么设定
台达VFD-M变频器怎样恒压供水pld怎样调节
台达变频器v fd一m常用参数设置
台达M型变频器,10公斤压力传感器,4-20ma,需要2公斤...