新手入门建筑电气,请教高压配电系统图中的识图及原理,感谢!!!

图中分别用10个红框圈了10个疑问,相应做了标号,请电气高手帮忙解答,多谢。
1、”框1“是熔断器和电压互感器连接再接地? 这个是啥意思,功能是什么?
2、“框2”是电容和灯泡?连接后接地? 功能是什么?
3、“框3”是插座和插头?配电柜中会有插座和插头?
4、”框4“是为什么连接了熔断器和变压器?没有出现吗?
5、”框5“是避雷器?工作原理是什么呢?
6、同问题3
7、同问题3
8、同问题5
9、弄一个开关然后接地是啥意思啊?
10、这个“三角形”是什么意思,表示什么?

高压配电系统图中的识图及原理:

1、避雷器,当线路中有冲击电压可通过避雷器与大地接通释放;

2、是带电显示器,灯和接地是一个整体元件;

3、是指抽出式设备,单你这个图是只PT手车;

4、同样是电压互感器,这个和框1的不同点是2个电压互感器;

5、熔断器用来保护电压互感器,后面的接地是三个电压互感器的星点要接地。

6、同问题:是指抽出式设备,单你这个图是只PT手车;

7、同问题:是指抽出式设备,单你这个图是只PT手车;

8、同问题:避雷器,当线路中有冲击电压可通过避雷器与大地接通释放;

9、是指接地开关,这个是后端停电检修时要和这个开关合上,安全,另外这个开关和67之间的断路器是连锁的;

10、只要有这个三角形的地方表示从这一点是有出线的,就是外接线。

扩展资料:

变压器的安全运行管理工作是我们日常工作的重点,通过对变压器的异常运行情况、常见故障分析的经验总结,将有利于及时、准确判断故障原因、性质,及时采取有效措施,确保设备的安全运行。

变压器是输配电系统中极其重要的电器设备,根据运行维护管理规定变压器必须定期进行检查,以便及时了解和掌握变压器的运行情况,及时采取有效措施,力争把故障消除在萌芽状态之中,从而保障变压器的安全运行。变压器异常运行和常见故障如下:

一、 变压器声音出现异常的情况。

二、 在正常负荷和正常冷却方式下,变压器出现油温不断升高的情况。

三、 变压器绝缘油颜色出现显著变化的情况。

四、 油枕或防爆管出现喷油的情况。

五、 出现三相电压不平衡的情况。

六、 继电保护发生动作的情况。

七、 绝缘瓷套管出现闪络和爆炸的情况。

八、 分接开关出现故障的情况。

参考资料来源:百度百科-配电系统

参考资料来源:百度百科-高压配电设备

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-01

  一、电气安装工程施工图的分类
      按图纸的表现内容分,一般有电气平面图、电气系统图、控制原理图、二次接线图、详图、电缆表册、图例、设备材料表、设计说明、图纸目录等。
      (一)电气平面图
电气平面图是将同一层内不同安装高度的电气设备及线路都放在同一平面上来表示,在建筑平面图上标出电气设备、元件、管线、防雷接地等的规格型号、实际布置。一般大型工程都有电气总平面图,中小型工程则由动力平面图或照明平面图代替。(见例图)        变电室平面布置示意图:

  电气系统接线图      所谓电气系统接线,是示意性地把整个工程的供电线路用单线连接形式准确、概括的电路图,它不表示相互的空间位置关系,表示的是各个回路的名称、用途、容量以及主要电气设备、开关元件及导线规格、型号等参数。

  控制原理图        控制原理图是表示电气设备及元件控制方式及其控制线路的图样,包括启动、保护、信号、联锁、自动控制及测量等。控制原理图按规定的线段和图形符号绘制而成,是二次配线和系统调试的依据。

  二次接线图      是与控制原理图配套的图样(注解略)

  见下10kV开关二次回路图:

  详图(大样图)      详图用来表示某一具体部位或元件的结构或具体安装方法,注明设备或部件具体图形详细尺寸,以便于安装。通常采用通用标准集,在没有标准图可以选用并有特殊要求时,可以绘制大样图。大样图可以画在同一张图纸上,也可以另画一图或多图。


  电缆表册

  电缆表册使用表格形式显示系统中电缆的线路编号、类别、规格、型号、长度、起止点及保护管的规格等。该长度值只作为参考,施工时应现场实测。电缆表册也有装在设备材料表内。

  图例

  图例是用表格形式列出图纸中使用的图形符号或文字符号的含义,以使读图者读懂图纸。     ( 除统一图例外专业图例各有不同表示,读图时应注意图例及说明)

  设备材料表

  设备材料表是以表格形式列出工程所需的材料、设备名称、规格、型号、数量、要求等。

  设计说明

  对一个读图者来说,设计说明是必须认真阅读和研究的内容。因为它常常是指点迷津的钥匙。设计说明主要标注图中交代不清,不能表达或没有必要用图表示的要求、标准、规范、方法等,如供电电源来源、线路敷设方式、设备安装方式施工注意事项等。根据工程规模及需要说明的内容多少,有的可以单独编制说明,有的因为内容简短,分项局部问题可以写在分项图纸内的空余处。

  图纸目录

  图纸目录是将设计图纸安顺序编排,它反映了图纸全部情况,是清点、查阅的依据。二、读图注意要点    1、电气工程大多采用统一的图形符号并加注文字符号绘制出来的。因为构成电气工程设备、元件、线路很多,结构类型不一,安装方式各异,只有借用统一的图形符号和文字符号来表达,才能说明清楚。因此,阅读图纸前必须熟悉图形符号和文字符号所代表的含义。

  电气工程施工,往往与主体工程(土建工程)及其他施工相配合进行。例如:电气设备的布置与土建平面布置,立面布置有关;安装方法与墙体结构有关;特别是一些暗敷设线路、电气设备基础和预埋件,更与土建工程密切相关。因此,阅读电气建筑图纸时应与土建施工图对应起来阅读。

  电气工程图中有关安装等方面的技术要求和安装方法,在有关的国家标准和规范、规程中有明确规定,因此,有些图纸并没有完全反映出来,只是在说明中注明参照“***标准图集”、“***规范”等等,这就要求我们应在读图同时配合相关规范、标准、图集以全面了解图纸要求。

  阅读电气工程图纸时要核对图纸目录所列与实际是否相符,图纸之间有无矛盾之处,对图纸中不明确的地方和疑问应即时请设计者解释清楚。

第2个回答  推荐于2017-10-07
1、熔断器用来保护电压互感器,后面的接地是三个电压互感器的星点要接地。
2、是带电显示器,灯和接地是一个整体元件;
3、是指抽出式设备,单你这个图是只PT手车;
4、同样是电压互感器,这个和框1的不同点是2个电压互感器;
5、避雷器,当线路中有冲击电压可通过避雷器与大地接通释放;
678就不用说了;
9、是指接地开关,这个是后端停电检修时要和这个开关合上,安全,另外这个开关和67之间的断路器是连锁的;
10、只要有这个三角形的地方表示从这一点是有出线的,就是外接线,追问

多谢细致的回答。
另外想请教,这些元件是怎样的连接方式?比如从进线,10kv进线到隔离开关,中间是接一个分支到电容补偿(1)?从隔离开关到电流互感器是直接串联?从电流互感器到母线排,中间接分支框1,这个是怎么连接的方式?作用是什么?(2),同理,框4电压互感器下端是有出线端?不然作用是什么呢(3)?
新手入门,问题未免弱智,还请帮忙解答,感谢。

追答

其实这和低压连接是一个道理,电压互感器并联,电流互感器串联,你这几个问题有点含糊,不明白你问什么。

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2014-05-29
1、电压互感器串熔断器主要是电压互感器短路的话短路电流比较大,所以要用熔断器。
2、这是带电指示器
3、这应该是触头,电压互感器小车可以拉出和推入。
4、这是电压互感器。
5、避雷器是限制过电压的。有个阈值,当母线电压超过该值,避雷器就由原来的高阻状态变为低阻状态,从而导走电流。
6、7、也是触头,装在断路器小车上;
8、同5;
9、检修的时候为了保证安全会合上接地刀;
10、三角形是电缆头的意思。
第4个回答  2014-05-29
框1:三相五柱式电压互感器
框2:电容补偿
框3:抽头式分接开关
框4:单相电压互感器
框5:避雷器
框6:断路器上抽头
框7:断路器下抽头
框8:避雷器
框9:隔离开关
框10:
框11:电缆出线