我加了一增压泵在热水锅炉前,当我打开热水,水泵隔约5-10秒启动后,一停一动,水也一温一热,我该怎办?

我不是装在市政水管入户水表后面,是装在我家燃气锅炉的入水口前面,每当我打开热水洗澡时后,水泵隔约5-10秒开始启动运转,打约10秒,停止约10秒再启动,如此循环不已,那水也忽冷忽热调也调不好。我该如何改进??请大家提供建议谢谢。(当我将增压泵的电源切断以后,再开热水洗澡,水虽小点,但是温度稳定持续。由于我家装了净水软水机,加上本来水压就不够。所以需要加压。)
谢谢各位热心的回复但是我有些糊涂了 !!!是加个什么阀?止回阀?还是减压阀?还是移动加压泵到热水炉的出水口?我一直以为加压泵应该加到设备的前面,以避免设备的损害以及确保设备功能的发挥。请问我该如何处理呢?

因为水泵是低压启动高压停泵(靠的是泵出口处的压力开关),起泵后由于水压大流速快,水未经热转换后就出来了当然水不热啊,然停泵后水压慢慢降低后水流速慢热转换后出来水温就高了,方法有2:1在泵的出口处加个小稳压罐起到缓冲作用2将泵出口的表请专业人士调节一下,也就是将起泵与停泵压力差值调小点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-08
问题在于你前面又加软水,又是壁挂炉没有出水。还有一个,壁挂炉的水流的一定的,就是流量是一定的,假如你的水泵流量超过了壁挂炉的流量,那会引起壁挂炉自动降低进水从而达到控制出水温度的原因。

改进办法:
1 开泵的时候也要把出水的开关打开,就是先开始用水,再开增压泵。
2 你那个泵不是很灵活啊,我也是一样直接加泵的,建议洗澡时候调低出水温度,你可以先试验下,调整到最低温度后会不会让增压泵正常。如果正常了就尽量少开加压泵。
第2个回答  2010-12-17
我告诉原因: 你买的泵肯定是自吸泵,而且你肯定买的不是质量好的泵。这类泵是由压力开关控制的,只要是压力开关控制的就会有这个问题。
解决办法:
如果你们家自来水压力超过0.5公斤,简单讲就是夏天洗冷水澡还能凑合着洗,洗澡喷头能打的开。
买流量开关控制的泵。如果不想换泵,找个专业做进口家用泵的代理商,让他帮你装个电子开关,花个300-400块就可以了。
记得给悬赏分哦,累死我了打字
第3个回答  2010-12-08
哈哈!在水泵出水口,加装一个阀门,控制其流量,不要太大即可。

那样的话,水泵由于短时间内得不到压力信号,会一直运转,但是管道压力却不会随着时间加大,因为您在洗澡。结果就是您达到目的了!

另外,在设计这套系统时,一定要注意取样点要在系统的最远端。这是经验之谈,万请注意。本回答被网友采纳
第4个回答  2010-12-08
这样你在增压泵后加一个水箱,增压后的水经过水箱稳定后,再入你的燃气热水器就不会出现这个问题了。
如果你的燃气热水器入水压力要求较高,那水箱必须是密封承压的,要加安全阀,注意安全,挺麻烦。可以的话,把水箱放高,达到你需要的压力就可以了,这样水箱可以是常压的。