三相四线制电度表反转该怎么解决?

如题所述

解决办法:三相四线制电度表反转一种情况是三相中的某一相或二相或三相接反了,把对应的接反的那相在电度表的进出线处调换即可。

另一情况是表的接线没有接反,而可能是负荷侧带有如两相交流焊机样的负载,致使表盘有时倒转有倒转现象,这属正常现象,一般不作处理或使用双向计量电度表。

原因:通常说如果将电流线圈的引线的流入和流出接错的话就会导致反转,另外如果使用了CT,就更要检查一下二次接线的极性是否正确,否则也会导致电度表反转的。这就是三相电度表反转的原因。

扩展资料

检修方法与技巧

1、打开电度表,检查三相四线制电度表电压线圈的小钩子连片是否接通电源电压,如果未接通应接在电源上。

2、对照电度表线路图把进出线顺序调整过来。

(3)更正错误接法。

3、电流互感器的二次侧一般是有极性的,所以经电流互感器接入电度表时也要纠正接线极性。

4、检查电度表零线断线故障点,并把电度表零线接上。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-28
一种情况是三相中的某一相或二相或三相接反了,把对应的接反的那相在电度表的进出线处调换即可。另一情况是表的接线没有接反,而可能是负荷侧带有如两相交流焊机样的负载,致使表盘有时倒转有倒转现象,这属正常现象,一般不作处理或使用双向计量电度表。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2010-12-08
把3个电流互感器的S1 和S2的接线全部调换就可以了
要么把3个互感器的电源线进线出的互感器方向调换
第3个回答  2010-12-08
是表内或表外的进出线接反了。如果是潜动就只能校验电表了。