16g101柱钢筋负锚做法是怎么做?

16g101柱钢筋负锚做法是怎么做?

这问题已经答过又出现了!再答。16G101-1第68页,中柱柱顶纵向钢筋构造①~④,柱钢筋伸至柱顶 ,且≥0.5labE,弯折12d,没有疑问。一部分柱钢筋(如柱角筋)在板内,无法满足该锚固条件,不是图集中柱柱顶纵向钢筋构造①~④的问题。而是设计出差错了!是设计责任。请设计出变更联系单解决。道理很简单,16G101-1第68页,中柱柱顶纵向钢筋构造①~④,杠下(中柱柱顶纵向钢筋构造分四种构造做法,施工人员应根据各种做法要求的条件正确选用)。注:括号内己阐明:施工人员应根据各种做法要求的条件正确选用。只有选用的责任。16G101-1的制图规则,既是设计者完成平法施工图的依据(即要求需设计人员必须撑握责任),也是施工、监理人员准确理解和实施平法施工图的依据(意即施工、监理人员只求准确理解和实施)。理解该节点的锚固要求很简单,直读即可不必求人赐教。①号节点:要求柱钢筋伸至柱顶 ,且≥0.5labE,(柱顶是小于100厚的现浇板),弯折12d应向柱内;②号节点:当柱顶有不小于100厚的现浇板,要求柱钢筋伸至柱顶 ,且≥0.5labE,弯折12d应向柱外;③号节点:要求柱钢筋伸至柱顶 ,且≥0.5labE,柱纵向钢筋端头加锚头(锚板);④号节点:当直锚长度≥laE时,要求柱钢筋伸至柱顶 ,且≥laE。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考