装配式混凝土剪力墙结构构造要求有哪些

如题所述

一、 非承重外墙板应满足混凝土耐久性规定的工程设计要求,表面有饰面的外墙板混凝土保护层厚度不应小于20 mm,表面没有饰面的清水或装饰外墙应作涂装保护,其混凝土保护层厚度不应小于25 mm。

二、 预制夹心保温外墙板应满足以下要求:

1、预制夹心保温外墙板的总厚度不宜小于150mm,内外叶墙体各自的厚度宜相等,均不宜小于60 mm,并应根据构件的计算分析和构造要求配置钢筋(图2);

2、应根据节能标准的要求选择适宜的夹芯保温材料,如挤塑聚苯(XPS)板等。保温材料应满足相关的力学性能和物理性能的要求。保温材料的厚度不宜小于30mm,也不宜大于100mm。; 

3、穿过保温材料连接内外两叶墙体的连接件应满足以下要求:

1)具有足够的承载安全性和长期耐久性,并应考虑其连接部位热桥影响,满足混凝土锚固、防腐、防火等设计要求;

2)连接件宜采用低热阻纤维增强塑料(FRP)材料制作,并宜采用不规则截面,端部宜设计成带有锚固槽口或其它锚固措施的形式;

3)片状连接件应采用纵横交替设置布置,间距不宜小于为400mm。

4)连接件在混凝土板中的单侧锚固长度不宜小于30mm,其端部距墙板表面距离不宜小于25mm。

夹心保温外墙板构造图

三、预制悬挂式和侧连式外墙板及连接应符合下列的构造要求:

1、悬挂式预制外挂墙板的厚度不宜小于150mm,且宜采用双层双向配筋,竖向和水平钢筋的配筋率均不应小于0.2% 。

2、预制外墙板顶部应与梁设置剪力键和连接钢筋。连接钢筋不应小于ф10@200,上筋锚固长度不应小于LaE,下筋锚固长度不应小于20倍钢筋直径,上筋与下筋垂直距离不宜小于150mm(图3-1)。

图3-1 预制外挂墙板底部连接件设置示意

3、预制外墙板底部应设置不少于2个限位连接件,间距不宜大于4m。墙底限位连接件可按1条有关规定计算确定。

4、侧连式预制墙板与柱连接时,在预制墙板端部预留插筋并与现浇柱锚固形成整体(图3-2)。

图3-2 侧连式预制墙板与柱连接件设置示意

5、为确保墙体的抗火性能,连接件一端距墙体表面距离不宜小于25mm;连接件端部在混凝土板中的单侧锚固长度不宜小于30mm,以保证连接件在墙体中的锚固性能。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考