怎样测量变压器绝缘电阻

怎样测量变压器绝缘电阻

版主你好,我是一名变电检修工,对您提的问题清楚,能为你作答~

测量变压器绝缘电阻,对于电压等级为10kV的电力变压器,我们通常采用2500V兆欧表(俗称摇表)。测试前应对变压器高、低压侧各相桩头进行充分放电,放尽变压器内部残余电荷(变压器属于电容型电器设备),方可测试。测试时,绝缘摇表应放置于水平位置,手握绝缘摇表绝缘部位,观察表的指针随摇动慢慢升起,在达到无穷大时瞬时短接两接线柱:L与E。会发现指针为“O”。方能继续使用摇表测试绝缘电阻。变压器绝缘分为“高(压)对低(压),高(压)对地,低(压)对地”三种情况,如发现变压器绝缘电阻明显区别,应使用屏蔽法测试(将高、低压侧桩头套管用铜线短接至摇表屏蔽桩头上),使用屏蔽法应注意屏蔽线为带电部位,应保持手对带电部位的安全距离。如果测试后,变压器绝缘电阻值上升不大,那说明变压器内部及高、低压套管部位有可能已经受潮,需对变压器进行干燥处理。另提醒下,测试完毕请注意对各相放电后才可接触变压器桩头,切记!!!偶就被电过哈,痒痒滴,那可是直流2500V的残余电荷呢~
对于上面朋友讲的5兆欧,偶善意提醒下低于300兆欧,你就别说这变压器绝缘电阻还合格的啦~都不知道那朋友52.4%de
采样率杂来的?朋友,有变电类型问题欢迎直接和我联系,定回!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-21
用揺表本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-12-21
有绝缘电阻测试仪