西门子plc200 温度变送器输入4-20mA 模块em231 如何编程读出温度,-40到750摄氏度

如题所述

第1个回答  2019-08-11

在S7-200中,0-20mA对应的数据范围为0-32000,4mA相当于6400,也就是4-20mA温度传感器的数据范围为6400-32000(有效范围25600),这就对应了-40度到750度。整定公式:(AIW - 6400)/25600 * 790 - 40。

假设模拟量的标准电信号是A0-Am(如4-20mA),A/D转换后数值为D0-Dm(如6400-32000),设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。

根据该方程式,可以方便地根据D值计算出A值。将该方程式逆变换,得出函数关系D=f(A)可以表示为数学方程:D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0。