需要根据房子的具体高度来计算判断的。
《建筑变形测量规范》jgj8-20076.2.1明确规定:建筑主体倾斜观测应测定建筑顶部观测点相对于底部固定点,或上层相对于下层观测点的倾斜度、倾斜方向或倾斜速率。
刚性建筑的整体倾斜,可通过测量顶面或基础的差异沉降来间接确定。
因此,如果层顶观测点的水平位移为x1,观测点高为y1,则倾斜率(倾斜度)即为x1/y1,如果用角度表示即arctan(x1/y1)。
倾斜度(∠) 用来控制零件上被测要素(平面或直线)相对于基准要素(平面或直线)的方向偏离某一给定角度(0°~90°)的程度,即要求被测要素对基准成一定角度(除90°外)。
以下是危房鉴定标准中关于倾斜角度等的解释:
(一)钢筋混凝土结构构件
1、柱、墙
柱、墙产生倾斜, 其倾斜量超过高度的1/100。
2、梁、板
各种梁、板产生超过跨度1/150的挠度,且受拉区的裂缝宽度大于1mm。
3、屋架
产生超过跨度1/150的挠度, 且下弦产生裂缝大于1mm竖向裂缝。
支撑系统失效导致倾斜, 其倾斜量超过屋架高度的2/100。
4、墙
(a)墙体产生缝长超过层高的1/2、缝宽大于2cm的竖向裂缝,或产生缝长超过层高1/3的多条竖向裂缝。
(b)产生倾斜,其倾斜量超过层高的1.5/10 0(三层以上,超过总高的0.7/100),或相邻墙体连接处断裂成通缝。柱
(c)产生倾斜,其倾斜量超过层高的1.2/100(三层以上,超过总高的0.5/100)。
(二)木结构构件
1、梁、搁栅、檩条
(a)中部断裂;或产生明显的斜裂缝; 或产生水平裂缝,其长度与深度分别超过构件跨度与构件高度的1/3。
(b)梁产生超过跨度1/120的挠度, 搁栅、檩条产生高度1/100的挠度。
2、屋架
支撑系统松动失稳,过度变形, 导致倾斜,其倾斜量超过屋架高度的4/100。
(三)其他结构构件
1、土墙
墙体产生倾斜,其倾斜量超过层高1.6/100。
2、混合墙、乱石墙
墙体产生倾斜,其倾斜量超过层高的1.2/100。
参考资料来源:住房城乡建设部关于发布行业标准《危险房屋鉴定标准》的公告
参考资料来源:百度百科-倾斜度